ADUBOUSCAT a écrit :Je viens de mesurer la tension d'entrée
J'ai 280 volts ..... au lieu de 220/240
donc 24v au lieu de 18 c'est coherent
a moins que mon votmetre soit defaillant !!
Bonsoir,
Etes vous sûr de bien savoir utiliser votre multimètre?
Utilisez vous un multimètre digital automatique ou à commutation manuelle?
EDF ne fournit jamais plus de 240 Volts.
Si vous voulez baissez la tension en alternatif, il y a 4 solutions :
1- utiliser un thyristor pour découper la tension, c'est sympa on peut régler exactement à ce qu'on veut et il n'y a pas de perte importante; c'est ce qu'on fait pour régler la vitesse des perceuse électriques. Par contre, il faut faire le petit montage, ce n'est pas très compliqué, il n'y a pas beaucoup de composants, mais il faut le faire

2- retirer quelques spires au secondaire du transfo, généralement c'est assez simple.
3- mettre des diodes tête bêche, cela va bien pour perdre 0,6 à 1,8 volts, au dela, ce n'est pas très élégant.
4- Acheter un autre transfo, c'est le plus simple.
Pour JCDan, une résistance fonctionne à condition d'alimenter une charge constante, on calcule la résistance en fonction de l'intensité consommée par la charge.
Pour une ampoule par exemple qui, supposons, consomme 0,06 A, on sait qu'une résistance de 16 Ohms (1Volt / 0,06 A) permettra de faire chuter la tension de 1 volts.
Par contre si la charge n'est pas constante, cela ne marche pas
Bonne soirée