Page 1 sur 2

LS 100 ET 150 Lenz

Posté : 26 janv. 2008 19:03
par jpp38
Archives de l'ancien forum

LS 100 ET 150 Lenz

Posté : 26 janv. 2008 19:03
par Serge Ducoin
Bonsoir,
Quelqu'un peut il me dire si ces décodeurs d'aiguilles peuvent être alimentés par une source auxilliaire ou s'il faut les alimenter obligatoirement par une source Lenz ou la voie donc?
Merci pour vos réponses.
Serge

LS 100 ET 150 Lenz

Posté : 26 janv. 2008 20:36
par albertrain
oui il est possible de les alimenter avec un transfo différent de celui qui alimente la voie par l'intermédiaire de la centrale numérique
donc un TR pour la centrale et un TR pour alimenter le(s) décodeur(s) Ls 150,110 ou 100

LS 100 ET 150 Lenz

Posté : 26 janv. 2008 20:44
par dingo
Bonsoir,

Je n'y connais rien, mais il suffit de savoir se servir de Google et de télecharger la notice et page 5 on trouve l'information :lol:

http://www.digital-plus.de/pdf/download.php

Bonne soirée :cool:

LS 100 ET 150 Lenz

Posté : 26 janv. 2008 21:04
par Murphy
C'est si facile de poser la question et d'attendre que ça tombe tout cuicui :D

Ne pas faire comme Alain par exemple. :)

LS 100 ET 150 Lenz

Posté : 26 janv. 2008 21:46
par Serge Ducoin
Merci beaucoup Albert et Dingo pour vos réponses. Pas trop cool l'intervention du dernier intervenant dont les émicômes se voulant ironiques n'arrivent pas voiler le fond fièleux.... A quoi donc peut servir un forum s'il y a d'autres sources pour recueillir les infos, si "C"est trop facile" comme vous dites, tout en m'envoyeant pêtre ainsi faute de répondre à ma question. Il y a quelques jours en m'inscrivant sur ce forum, certains d'entre vous me souhaitaient bienvenue....
Pardon de mettre assis à votre table, pardon pour le dérangement. J'avais cru la lumière allumée.... Moi qui avais tout un tas de questions , je ne sais pas si je vais désormais vous faire l'affront de les poser. Cool mon gars, cool.... Ah bon c'était d'l'humour (???????) me direz vous.....
Serge

LS 100 ET 150 Lenz

Posté : 26 janv. 2008 22:21
par Murphy
Serge, je n'allais pas quand même pas répéter bêtement la réponse de Dingo qui me semble etre tout aussi ironique. Ni celle de Albert. Combien de fois vois t'on la même question reposé sans cesse alors qu'il y a eu une réponse quelque jours avant ou même la veille.

Et personne ne t'a envoyé pêtre puisque tu as eu deux réponses. Une pour t'indiquer que tu pouvais trouver sur Google, l'autre pour te dire que cela était possible.

N'importe comment la réponse est marqué dans la notice jointe avec l'appareil acheté. Il suffit de la lire une bonne fois pour toute.

Désolé pour toi si ma réponse ne te parait pas cool... :)

LS 100 ET 150 Lenz

Posté : 27 janv. 2008 09:49
par Serge Ducoin
O.K. Murphy, incident clos. Ni la lecture des sujets abordés (sur plusieurs forum) ni l'option recherche ne m'a permis de voir ce sujet traité récemment, quant à la lecture de la notice, faute de l'avoir encore acheté....
Bon Dimanche
Serge

LS 100 ET 150 Lenz

Posté : 28 janv. 2008 03:05
par André S
Bonsoir,

Pour faire suite à Albertrain, oui, un transfo extérieur peut convenir. Je dirai même que c'est préférable car ainsi le transfo raccordé à la centrale n'est pas grevé par une consommation de courant autre que celle des locomotives.
Quant au transfo complémentaire dédié à l'alimetation des décodeurs de commutation LS100 ou LS150, il faut faire une distinction.
Le LS100 accepte d'être raccordé à n'importe quel transfo délivrant une tension de 8 à 18 V en courant alternatif (éventuellement courant continu pulsé) . Donc, la sortie accessoires d'un bête transfo de récupération, par exemple un vieux Märklin bleu vendu pas cher, convient bien. Inutile d'acheter un TR100 de chez Lenz dans le cas du LS100.
Quant au LS150, on peut l'alimenter avec une tension de 16 V en courant alternatif (pas de continu) mais la puissance du tranfo ne peut dépasser 45 VA afin de conserver la protection contre les surtensions qu'offre le LS150. En cas de doute, il vaut mieux se procurer un TR100 Lenz (pas le TR150 ou le TR200!).

Ceci dit, je conseille le LS150 plutôt que le LS100 pour la commande de moteurs d'aiguillages à double bobinage et relais bistables. Ses sorties débitent uniquement du courant alternatif, ce qui est préférable. Il est simple, mais présente le grand avantage d'être beaucoup plus économique que le LS100.
Par contre, ce dernier est intéressant si l'on désire programmer une sortie autrement qu'en mode impulsion de courant, soit le mode courant permanent, soit le mode clignotement. Ses sorties débitent du courant continu.

Bien qu'on en ait déjà parlé sur ce forum, je rappelle que ces 2 décodeurs sont les seuls à pouvoir fournir à leurs sorties un courant de 3 A, ce qui est nécessaire avec les moteurs d'aiguillages Peco qui sont très gourmands.

André

LS 100 ET 150 Lenz

Posté : 28 janv. 2008 13:51
par Murphy
En plus les LS150 vont très bien aussi pour alimenter les moteurs lents genre Tortoise, Lemaco ou Conrad de même que les moteur d'aiguillage LGB. Il suffit de brancher deux diodes en sortie pour avoir une inversion de polarité et comme on peut régler la durée de commutation entre 1/2 à 10 secondes, les moteurs ne restent pas sous tension.

LS 100 ET 150 Lenz

Posté : 29 janv. 2008 20:03
par Serge Ducoin
Grand merci Murphy et André pour ces très intéressantes réponses. Ce sont des messages riches en informations qui vont bien mettre utiles pour la numérisation de mon réseau. J'hésite entre les LDT et les Lenz, comme je ne connais ni les uns ni les autres. Donc je récapépète : plutôt les LS 150, par leur aspect économique et en + il débite de l'alternatif avec en + la possibilité de commander des moteurs lents. Le L100 par contre + cher, sortie en continue, mais plyvalence des sorties (impulsionnelles, clignotantes, et permanentes). Donc pour actionner de simples relais plutôt ce dernier. Impeccable, je vais pouvoir adapter selon les différents cas de figures de mon réseau.
Encore merci et bonne soirée
Serge

LS 100 ET 150 Lenz

Posté : 29 janv. 2008 20:22
par Murphy
Pour l'aspect économique tant que je peux je me procure des LDT S-DEC-4 qui coutent 25€ pour 4 sorties. J'ai pu aussi trouver des Arnold S4 4 sorties à 15€.

Mais s'il faut de la puissance, prendre des LS-150.

Bref je pense qu'on peut acheter en fonction de ses besoins.

LS 100 ET 150 Lenz

Posté : 29 janv. 2008 20:41
par Serge Ducoin
Les S-DEC-4 à ce prix là, la notice est peut-être en allemand comme je les lu sur un autre poste, ou bien alors en kit mais je ne parle pas l'allemand, bien utile en modelisme ferroviaire je l'admets, quant aux kits j'ai déjà donné et ai déjà fort à faire à la numérisation du réseau. Merci en tous cas Murphy pour ses compléments d'info.
A+
Serge

LS 100 ET 150 Lenz

Posté : 30 janv. 2008 07:29
par jeanluc
Parlons puissance
On peut mettre n'importe quel transfo >45VA car le plus sur est de protéger l'alimentation des LS150 par un fusible rapide de 3A car un LS150 trop longtemps sous 3A : ça crame
En ce qui concerne la puissance délivré vers les accessoires, il suffit que les décodeurs commandent 2 relais (un par sortie) ainsi le décodeur fournit quelques milli pour commander le relais et le relais applique la puissance à l'accessoire. Il est plus facile de changer un relais que d'envoyer un LS 150 en réparation (6 accessoires hors service).
Avec ce systeme on peut mélanger tous types de decodeurs et adapter le fusible au plus faible.
Les S DEC 4 en kit (CDF) sont livrés avec une notice en français mais contrairement à ce qui est marqué ne sont pas garantis ne sortant que 1A le systeme de relais part à toute éventualité.
A+

LS 100 ET 150 Lenz

Posté : 30 janv. 2008 12:23
par Serge Ducoin
Merci bien Jean-Luc pour ces compléments d'info, je note pour le fusible. Oui tous mes moteurs d'aiguilles Peco sont actionnés via des relais (1 relais par bobine = 2 par moteur Peco), comme dit précédemment. Comme je suis en train de virer au numérique (encore 1 convaincu!) en vue d'une gestion ultérieure par PC + logiciel, l'équipement en décodeurs stationnaires s'impose et mon choix d'après les commentateurs avisés qui ont répondu à ma question, s'oriente vers le LK150 + diodes (car courant alternatif en sortie) pour actionner les relais de mes moteurs Peco, ainsi que pour actionner mes moteurs lents. Par ailleurs j'ai noté qu'il est préférable que les décodeurs stationnaires soient alimentés séparément du courant traction pour les réseaux importants comme le mien.
Concernant les LDT j'ai entendu dire que CDF fournissait des notices en français mais pas Tchou-Tchou, d'où ma remarque, mais ce ne sont peut-être là que bruits qui courent....
Encore merci pour toutes vos réponses et bonne journée.
Serge