Branchements signaux...
Posté : 17 nov. 2009 20:44
par titou30
Bsoir
je vous ai concocté un petit schéma de ce que je voudrais faire .
Peut être pourriez vous relier les différents accessoires pour une meilleure compréhension de ma part.
Merci à ceux qui voudrons bien y participer.
Le but : signal au vert ,passage sur ILS1 signal passe au rouge puis passage sur ILS 2 et retour du signal au vert.
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/f ... e.jpg.html
@@+++++++
Branchements signaux...
Posté : 17 nov. 2009 20:47
par titou30
REboir,
erreur de ma part voiçi le bon schema.
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/b ... 1.jpg.html
Merci.
Branchements signaux...
Posté : 10 janv. 2010 18:21
par titou30
Bsoir,
Pour le moment je faisais fonctionner mon signal en manuel avec un inter Momentané on off on et voulant enfin intégrer mes ILS, j'ai fait un essai avec un seul et là catastrophe, mon ILS a rendu "lame" avec une belle étincelle . oups!
Combien peut supporter un ILS ? Que dois je faire ?
Merci je suis perdu.
Voir schéma ici:
http://upload.mezimages.net/1263143028.relais4.jpg
http://upload.mezimages.net/1263144058. ... Schema.jpg
@@++++++++
Branchements signaux...
Posté : 10 janv. 2010 18:47
par pat6907fr
Le schema est bon . Il existe plusieurs type d'ILS. je conseille d'utiliser ceux qui supporte 1A ou plus.
Amicalement
Patrick
Branchements signaux...
Posté : 10 janv. 2010 19:22
par titou30
Bsoir,
Ou pourrais je trouver ces ILS supportant 1A ?
Merci
@@++++++
Branchements signaux...
Posté : 10 janv. 2010 19:44
par Tibrus
Peut-etre jeter un oeil ici :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... search=ils
Je n'ai pas farfouiller pour savoir lequel tiens 1A.
Je te laisse un peu de travail quand même :P
Branchements signaux...
Posté : 10 janv. 2010 20:16
par pat6907fr
Branchements signaux...
Posté : 10 janv. 2010 20:24
par Tibrus
Il y a aussi
http://www.selectronic.fr/recherche_produit.asp faire une recherche sur ILS dans la section Commutateur Relais
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... errupteurs Reed à usage général et accessoires#breadCrumb
La c'est encore pour que tu travailles un peu en comparant les prix

Branchements signaux...
Posté : 11 janv. 2010 19:00
par titou30
Bsoir,
Après avoir téléphoné à mon fournisseur d'ILS pour m'informer de leur capacité à supporter le 16volt alternatif no problème pour lui. Lors de cette discussion nous sommes arrivés à parler du câble que je me sers pour relier tout cela (câble téléphone) .
Je vais essayer avec du câble multibrins souples .
Merci de vos lien pour les sites de VPC même si j'ai fait le fainéant sur ce coup là.
@@+++++++
Branchements signaux...
Posté : 11 janv. 2010 19:36
par pat6907fr
Honnetement c'est pas le cable qui va claquer les ILS; c'est le courant d'appel du relais qui risque de coller les lamelles de contact de notre petit interrupteur.
le relais bistable est du type citcuit imprimé on dirait. bizarre que çà flashe l'ILS sauf si ce dernier supporte une intensité tres faible.Qu'il supporte 16v c'est bien mais il faudrait savoir combien d'ampere il supporte.
Amicalement
Patrick
Branchements signaux...
Posté : 12 janv. 2010 10:19
par titou30
Bjour,
j'ai trouvé ça dans la notice du relais:
http://upload.mezimages.net/1263287668.Power.jpg
16-18 volt AC ok mais plus bas recommandé 25 watts (2 amperes).
volts , watts, ampère au secours!!!!!
@@+++++++++
Branchements signaux...
Posté : 12 janv. 2010 11:24
par Tibrus
Volt : Unité de la tension (ou différence de potentiel). Un pile 1.5Volt, la prise de courant 220Volt
Ampère : Unité de l'intensité du courant. C'est le nombre d'électron qui passe dans le fil. Plus il y en a et plus c'est dangereux.
Watt : Unité de la puissance. C'est le résultat de la multiplication de la tension par l'intensité. Célèbre formule P (puissance) = U (tension) * I (intensité)
Une lampe alimenté sous 10 Volts consommant 2 ampères produira 20Watts
Tout ce ceci c'est pour faire simple. Cela ensuite dépends si tu est en continu ou alternatif. Si il y a les coeff avec des sinus dont j'ai oublié depuis mes études le nom et l'utilité. Honte à moi.
Il faudrait que je lise à tête reposé la discussion. Comme j'ai compris tu alimentes un relais pour gérer des signaux. Mais la bobine d'un relai lorsque tu veux arrêter de l'alimenter va dire nom. Loi de Lenz. Donc elle va s'opposer à la coupure en produisant une tension et un courant "maxi". C'est peut-être cela qui a fait flasher ton ILS.
Il y a des diodes à rajouter pour courcircuiter cela et protéger les organes de commande.
Branchements signaux...
Posté : 12 janv. 2010 15:19
par titou30
Bjour,
Je ne crois pas vous avoir fait voir l'intérieur du relais bistable voiçi:
http://upload.mezimages.net/1263305693. ... ;09;30.JPG
Je ne sais pas si ça peut aider mais bon. Si vous utilisez ce genre de branchement pour faire fonctionner vos feux ou autre , peut être avez vous un conseil sur une marque ou un relais à me donner qui pourrait me faciliter la vie. Je me servirais de ce relais pour autre chose et manuellement .
@@+++++++
Branchements signaux...
Posté : 12 janv. 2010 18:19
par pat6907fr
Bon; ben cherches pas; 2A il tire ton relais. C'est lui le fautif. mets un relais roco 10019 bistable . Tu n'auras plus de problemes
Amicalement
Patrick
Branchements signaux...
Posté : 12 janv. 2010 18:22
par pat6907fr
En plus en regardant le schéma ; ton relais n'a pas de fin de course de coupure d'alimentation ; donc il n'est pas automatiquement coupé par sa manoeuvre. Le roco lui le sera.